123 2021-05-06 10:40:56 | 陜西省 土建 | 902查看 2回答
商住兩用的建筑怎么計算超高降效和垂直運輸?
現有一棟高層商住兩用高度約95m,商業4層約11m,住宅5-33層,1-4層商業面積比住宅面積大,施工的時候主體由一家施工單位施工,商業突出主體的部分未施工,現將商業突出部分由另一家施工單位進行施工,問垂直運輸和超高降效的高度按照主體加商業計算,還是只計算商業部分。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
商業面積大的部分單獨計算超高降效和垂直運輸費,檐口高度就按照商業的檐口高度計算
2021-05-06 10:44:42
-
你好,現在只施工商業,那肯定是按照商業記取垂直運輸和超高降效的,主體已施工和商業的施工單位無關的。
2021-05-06 11:14:04