弱電配管配線問題
如圖所示,請問專家:1、橋架出來的PC25管是兩根分別接入TO/TOP插座,還是只出來一根接入兩個插座;2、從機柜出來的橋架立管中,是一根總線,還是每一層分別接入機柜;3、各插座是否單獨接入機柜。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、橋架出來的1根PC25管穿2根網線到(TOP)插座,然后是1根PC20管穿1根網線到(TO)插座,
2、從機柜出來的橋架立管中,是每一層的網線分別接入機柜;
3、即;每個插座的網線都單獨接入機柜。