Rookie-飛 2009-01-02 19:17:17 | 江蘇省 其他專業 | 1015查看 9回答
陳青睞教授講“樓板、樓梯、非框架梁、獨基、條基、筏
陳青睞教授講“樓板、樓梯、非框架梁、獨基、條基、筏形基礎不抗震”,而在手邊的圖紙設計總說明中只交代了“框架抗震等級為三級,剪力墻抗震等級為三級”其他的構件沒交代抗震等級,那么“樓板、樓梯、非框架梁、獨基、條基、筏形基礎”等構件是非抗震呢還是按 框架和剪力墻的抗震等級來做呢?謝謝。
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納樓板、樓梯、非框架梁、獨基、條基、筏形基礎等構件屬非抗震構件,沒有抗震做法要求(即不分抗震和非抗震做法)。
2009-01-02 19:25:26
-
不抗震的不設定,抗震得按設計要求設定,沒有要求的,但是抗震結構按三級設定
2009-01-02 19:22:17
-
抗震是以整體建筑物來說的,不能衡量某一構件是否抗震。
2009-01-02 19:23:38
-
是的,是按三級抗震來設置,抗震等級的設置是以單體建筑物整體而言的。
2009-01-02 19:23:45
-
陳青睞教授講“樓板、樓梯、非框架梁、獨基、條基、筏形基礎不抗震”,而在手邊的圖紙設計總說明中只交代了“框架抗震等級為三級,剪力墻抗震等級為三級”其他的構件沒交代抗震等級,那么“樓板、樓梯、非框架梁、獨基、條基、筏形基礎”等構件是非抗震呢還是按 框架和剪力墻的抗震等級來做呢?謝謝。 答:其它的構件如樓板、獨基、條基、筏板基礎是按不抗震構件。
2009-01-02 19:26:57
-
1、首先說陳青睞教授講“樓板、樓梯、非框架梁、獨基、條基、筏形基礎不抗震”肯定是正確的; 2、你就按三級抗震等級進行設置就對了,在軟件中你就是對“樓板、樓梯、非框架梁、獨基、條基、筏形基礎”等構件設置了抗震等級而實際上也不得計算什么工程量的。
2009-01-02 19:46:40
-
根據設計總說明來確定吧!
2009-01-02 22:32:02
-
平法圖集中板的結構配筋是按不抗震來設計的,具體還要按照設計圖紙的標注要求,比如標注為La就為不抗震設計,Lae就是抗震設計。如果圖紙沒有此類的標注,只是說明按平法圖集來做,你按陳青來教授說的來做了,板按不抗震來做
2009-01-03 07:46:51
-
你就按三級抗震等級進行設置就對了,在軟件中你對“樓板、樓梯、非框架梁、獨基、條基、筏形基礎”等構件不用設置,軟件會自動按照平法圖集進行計算的。
2009-01-03 12:39:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看