caicai 2021-04-29 08:20:58 | 山東省 安裝 | 429查看 2回答
以住宅樓房為例 材質為鋼管的供暖系統一般為采暖干管,圖紙列出工作壓力0.6.試
規范寫的是試驗壓力下10分鐘,壓力下降不足0.02MP,后降為工作壓力檢查,不漏不滲即為合格,10分鐘是不是太短了,常規操作該為如何,圖中穩壓一小時,前提是塑料管道系統穩壓一小時,不是鋼管和復合管。
2021-04-29 08:22:54 補充
以住宅樓房為例 材質為鋼管的供暖系統一般為采暖干管,圖紙列出工作壓力0.6.試驗壓力0.9,根據規范具體應該保壓多久
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
二級建造師機電實務教材有相關說明 1.5倍壓力試驗 穩壓十分鐘 降到工作壓力兩小時
2021-04-29 08:35:48
-
試驗壓力是工作壓力的1.5倍,穩壓時間是10分鐘,降到工作壓力后穩壓兩個小時以上。
2021-04-29 08:25:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看