努力做個造價員 2021-04-23 20:02:45 | 海南省 安裝 | 2013查看 2回答
關于低壓配電柜的線路計算問題,請各位指教
1、想問一下,是不是對于低壓配電柜,只算進線和出線長度即可,也就是只算
變壓器到低壓配電柜的進線(母線槽),再算低壓配電柜的出線即可,出線就是低壓配電柜到各配電箱的線路
2、低壓配電柜里連接各配電柜的線,要算么,還是廠家自己連接好 了,屬于內部線呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、對于低壓配電柜,只算進線和出線長度即可,變壓器到低壓配電柜的進線(母線槽),再算低壓配電柜的出線即可,出線就是低壓配電柜到各配電箱的線路
2、低壓配電柜里連接各配電柜的是80*8銅母線,需要計算安裝,
2021-04-23 20:12:21
-
對,只算進線與出線。柜內配線,不計算。
成排配電柜內的通長銅母排,另行計算。
2021-04-24 04:37:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看