9632426aab60d5ea 2021-04-23 10:48:22 | 山東省 安裝 | 890查看 1回答
這個消防箱里的手動控制線和消防聯動模塊上的線是不是,消防報警上的,強電平面圖沒有
但是配件箱上的電線型號與消防系統上的電線型號不匹配
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是屬于消防的。消防圖紙上也有畫的,看看消防平面圖、系統圖。這臺排煙風機配電箱的斷路器,是和消防聯動的。線纜型號不一致,就以消防圖為準
首次提交 2021-04-23 11:03:20 最近修改2021-04-23 11:03:20 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看