一二三四五只虎 2021-04-21 10:19:14 | 湖北省 土建設計預算結算 | 1815查看 1回答
施工方案里寫的:“
有接頭的受力鋼筋截面面積占受力鋼筋總截面面積的百分率在受拉區不超過25%,受壓區不超過50%。
”
請問,軟件計算設置里對應的縱筋搭接接頭錯開百分率我是按受啦的25%填還是按受壓的50%填寫啊?
我的答案 答題人必看《優秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
補充或更正我的問題
完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》
全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}
天涯浪子 鉑金專家
答題: 52364 被贊: 16380
這個設置50%吧。不能分別設置底筋和面筋的
2021-04-21 17:48:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看
100%搭接錯開百分率
如圖,是100%搭接錯開百分率?
梁的接頭錯開百分率的問題
大神們,問個問題,就是我一直沒明白,梁的接頭錯開百分率到底是指梁的哪種鋼筋的錯開百分率?柱子的我明白,而且從三維里面也可以很清楚的看見,是柱子縱筋的錯開百分率。但是梁的錯開百分率我在GTJ軟件里不同設置了,依然看不到縱筋錯開啊,所以也一直沒搞明白。而且梁如果有原位標注,支座負筋的長度又是固定的,沒辦法錯開啊。
受拉鋼筋搭接接頭面積百分率
請問16G101-1圖集對梁、板、墻類構件,受拉鋼筋搭接接頭面積百分率分別在圖集的哪一頁描述
請問16G101-1圖集里面,受拉鋼筋搭接接頭面積百分率25%、50%分別是對應哪種構件,具體分別在圖集的哪一頁描述呢
鋼筋接頭搭接錯開百分率0%和100%怎么理解
1、錯開百分率0%,所有鋼筋全部不錯開,都在一個截面?2、錯開百分率100%,所有鋼筋全部錯開,都不在一個截面?3、另外柱子錯開百分率0%和100%,我在軟件里看,都在一個截面啊4、梁的錯開百分率 好像軟件里三維也看不到啊?麻煩大神幫忙解釋一下