鳳姐 2021-04-20 18:25:51 | 廣東省 安裝 | 1303查看 3回答
感煙探測器系統圖和平面圖,算管線的時候是并聯還是串聯
感煙探測器系統圖是第一個圖,第二個圖是平面圖,我算管線的時候,這個是當四個回路算嗎,
每一個回路是串聯吧?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你見過建筑電氣中有用過串聯電路的嗎?
(你先搞懂什么是串聯電路就明白了)
首次提交 2021-04-20 18:27:01 最近修改2021-04-20 18:27:01 (修改過1次)
-
不管是串聯并聯不影響算管線,按圖示算就可以了。
2021-04-20 20:06:57
-
并聯。你確實要搞清楚為什么是并聯,因為無論中間那個煙感故障,都不影響其他煙感使用。與燈具是一個道理。
2021-04-20 22:02:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看