小小孩 2021-04-16 09:09:01 | 山東省 安裝 | 1535查看 4回答
如圖,系統圖儲藏室照明的線管為WDZ-BYJ-3x2.5-CT-PC20,那么,
如圖,系統圖儲藏室照明的線管為WDZ-BYJ-3x2.5-CT-PC20,那么,圖中1,2,3(3位置為單聯開關立管部分),4位置,線的根數及穿線管尺寸是多少呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、2、4都是3根線,3(接開關)是2根線,都是PC20。
2021-04-16 09:12:18
-
WDZ-BYJ-2x2.5-PC20
2021-04-16 09:10:53
-
圖中1--3根,2--3根,3(3位置為單聯開關立管部分)--2根(頂部設置接線盒考慮),4位置是3根
首次提交 2021-04-16 09:12:54 最近修改2021-04-16 09:12:54 (修改過2次)
-
全部是3根線;
1、受控火線、零線、接地線;
2、火線、零線、接地線。
3、進開關盒(火線、零線、接地線)。
4、電源線(火線、零線、接地線)。
2021-04-16 09:16:19