小算盤 2021-04-15 15:24:42 | 浙江省 安裝設計概算招投標安裝算量GQI | 706查看 2回答
消防噴淋問題
已完工的噴淋濕式改預作用,
消火栓改干式系統,
請問大家,對于已完工的上面兩個系統要拆除增加什么?比如,噴淋頭要換掉,增加預作用報警閥組,對嗎?增加報警閥組的話要增加幾套報警閥組怎么確定呢?
謝謝大家的解答!
2021-04-15 15:25:32 補充
那么消火栓改干式系統會,拆除什么增加什么?
謝謝謝謝大家!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
對于已完工的上面兩個系統管路、噴淋頭都不需要拆換,把濕式報警閥拆掉更換成預作用報警閥組以及配套的線路即可。
2021-04-15 15:28:06
-
對于拆除和安裝的項目要有詳細的簽證,按照簽證套取相應的子目
2021-04-15 15:28:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看