  • 請問基礎層的墻柱鋼筋預留長度如何計算(基礎施工完后移交給另外的施工單位)o

    請問地下室負一層墻柱鋼筋冒出樓面長度如何計算?(接頭錯開)
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 答:你在計算設置里,可以設置鋼筋露出長度的定義。詳見柱設置中第10/17條款,墻設置中第27條款。 一般的是按照實際施工部分的設計圖紙進行翻樣的數量雙方予以結算,監理和甲方簽字見證認可為好。

    2008-12-26 09:26:22 

  • 就按軟件默認設置計算就行,接頭錯開是實際施工中處理的問題,軟件是按平均高度計算的。

    2008-12-25 17:24:51 

  • 軟件會制動處理

    2008-12-25 17:25:07 

  • 直接輸入,軟件自己默認.

    2008-12-25 18:46:19 