造假狗 2021-04-07 10:26:17 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 782查看 1回答
模型只有梁 沒有柱 梁以梁為支座 相交的兩道梁截面寬度都是1700 主筋是C32的 兩款完全夠直錨的長度加保護層 為什么軟件還是按彎錨處理呢
我的答案 答題人必看《優秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
補充或更正我的問題
完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》
全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}
天涯浪子 鉑金專家
答題: 52161 被贊: 16350
支座判斷錯誤
2021-04-07 17:31:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看
為什么這個基礎連系梁的鋼筋是直錨不是彎錨呢?
怎樣判斷直錨還是彎錨
樁縱筋錨固類型選擇判斷直彎錨,為什么錨固長度是1060?
如圖,如果選擇直錨,計算的是770,而選擇判斷直彎錨,計算出來的卻是1060,這個數值軟件是怎么考慮的?
請問為什么我設置了彎鉤為什么鋼筋三維還都是直錨呢?
1.請問為什么我設置了彎鉤為什么鋼筋三維還都是直錨呢?
剪力墻結構,這種是能直錨就直錨,不能直錨就彎錨嗎