侯星宇 2021-04-04 13:35:27 | 河北省 安裝結算 | 7578查看 4回答
路燈接地母線怎么計算
如圖所示接地為TT接地,接地極是每5m為一組,圖紙中路燈間隔20m,有100多個燈。1:是否通長敷設?電纜共9個回路去往不同方向2:接地母線是否和電纜一樣都經過配電箱去往各個路燈?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
接地計算內容;
一、配電箱接地;鍍鋅圓鋼接地極3根,接地母線(鍍鋅角鋼L50*5)15米。
二、室外路燈接地;鍍鋅角鋼接地極100多根,接地母線(鍍鋅扁鋼-40*4)2000多米。即;20米*100多個路燈
首次提交 2021-04-04 17:13:47 最近修改2021-04-04 17:13:47 (修改過1次)
-
1、電纜共9個回路分開計算;2、接地母線連接電桿基礎。
2021-04-04 13:43:57
-
路燈接地母線 按照設計要求,接地極是每5m為一組,圖紙中路燈間隔20m,有100多個燈。
1:不需要通長敷設,間隔20米設置一組即可。
2:接地母線不需要和電纜一樣都經過配電箱去往各個路燈 。
2021-04-04 13:44:43
-
1:接地母線肯定是通長敷設,和電纜回路沒有關系
2:接地母線是去往各個路燈,但是從配電箱出來一根地線連接就可以
2021-04-04 14:05:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看