身邊 2021-03-30 12:08:34 | 四川省 土建結算 | 1040查看 3回答
支座內鋼筋布置問題
請各大神回復一下。墻厚500mm,板厚500,筏板厚500mm
分別是,
筏板基礎鋼筋,交上部剪力墻的時候,剪力墻范圍是否配筏板同墻方向鋼筋
剪力墻下部水平鋼筋,交筏板的時候,筏板范圍是否配剪力墻水平鋼筋
剪力墻上部水平鋼筋,交樓板的時候,樓板范圍是否配剪力墻水平鋼筋
樓板以剪力墻為支座時,剪力墻范圍內,是否配板受力鋼筋(同墻方向),如果不設置,則墻鋼筋間距大于300但目前的資料中,沒有相關鋼筋
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你這是水池的配筋,與剪力墻的配筋有些不同
筏板基礎鋼筋,交上部剪力墻的時候,剪力墻范圍是否配筏板同墻方向鋼筋。布置筏板筋
剪力墻下部水平鋼筋,交筏板的時候,筏板范圍是否配剪力墻水平鋼筋。布置500的間距水平筋且不少于2道
剪力墻上部水平鋼筋,交樓板的時候,樓板范圍是否配剪力墻水平鋼筋。布置板面往下50是第一道墻的水平筋
樓板以剪力墻為支座時,剪力墻范圍內,是否配板受力鋼筋(同墻方向)。不布置板筋首次提交 2021-03-30 12:10:14 最近修改2021-03-30 12:10:14 (修改過1次)
-
筏板內是筏板鋼筋,頂部是剪力墻鋼筋
2021-03-30 12:10:36
-
你好:
2021-03-30 12:20:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看