糯米糍 2021-03-29 14:58:14 | 重慶市 安裝預算安裝算量GQI | 916查看 5回答
各位老師,請問一下此消火栓圖上標黃色箭頭處,序號1~5的管徑分別為多少呢?
2021-03-29 15:14:06 補充
(一層消火栓圖)
(二層消火栓圖)
2021-03-29 15:40:48 補充
(系統圖)
2021-03-29 16:08:49 補充
(頂樓平面圖)
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
DN100
2021-03-29 14:59:22
-
均為DN100
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務的。
2021-03-29 14:59:37
-
寶 加我
2021-03-29 15:00:32
-
1、2、3是消防主管為DN100,5消防立管為DN100,4是消火栓支管一般為DN65
2021-03-29 15:01:09
-
1/2/3/4為DN100,5是XL1去消火栓箱的為DN65
2021-03-29 15:23:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看