啦啦啦 2021-03-26 17:37:25 | 山西省 安裝 | 3188查看 4回答
應急照明系統圖里,這個虛線和實線代表什么,是從分控制器里面引的交流電或者直流電嗎
2021-03-26 17:40:39 補充
實線代表從AT-應急里面出來的實線,虛線是從消防控制室應急照明系統控制器里面引的嗎?實線是交流電嗎,虛線是直流電,還是疏通照明和應急照明那4跟線都是直流
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
應急照明系統圖里,這個虛線和實線代表什么,是從分控制器里面引的交流電或者直流電嗎
答:1、不同的線路
2、根據圖紙標注,實線為NH-BV-2*2.5,屬于平時照明線路
3、虛線為ZN-RVVP-2*1.5,屬于強制點亮或者強制切換線路
4、兩種線路共管敷設
首次提交 2021-03-26 17:39:01 最近修改2021-03-26 17:39:01 (修改過1次)
-
虛線代表應急回路,也就是備用電。
2021-03-26 17:39:16
-
實線為正常電源
虛線為應急電源
2021-03-26 17:43:09
-
實線條是電源線(燈具用電);虛線條是控制線(由應急照明箱內的分控制器,控制燈具的亮與滅)
首次提交 2021-03-26 17:50:05 最近修改2021-03-26 17:50:05 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看