心心 2021-03-26 16:56:13 | 山東省 安裝預算安裝算量GQI | 926查看 4回答
消火栓閥門
問題一:從DN100鍍鋅鋼管下來連接消火栓的管是DN65的,所以我劃掉的閥門是DN65的嗎?可是除了一層其他層沒有65的閥門,所以疑惑。
問題二:閥門DN100的,套定額一般情況下就是是套法蘭閥門1個和碳鋼平焊法蘭1副。圖標是蝶閥DN100,那我應該選法蘭閥門還是對夾式蝶閥?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、劃掉的蝶閥是DN65的。
二、選擇法蘭閥門(輸入蝶閥主材費)
2021-03-26 17:01:31
-
工程量按照圖紙計算,定額套用正確
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務的。
2021-03-26 16:58:48
-
是DN65,對夾式蝶閥
2021-03-26 17:01:49
-
選用多夾式蝶閥DN65 ,一般連接消火栓的都是DN65 的支管
2021-03-26 17:08:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看