海闊天空 2021-03-25 13:15:55 | 山東省 安裝預算計價軟件GCCP | 4782查看 2回答
請教,獨立基礎之間接地用40*4扁鋼連接,用一根還是用二根,那個規范上有說明
請教一下,獨立基礎之間接地用40*4扁鋼連接,用一根還是用二根,我們有個工地監理說用二根,說規范有要求,那個規范上有啊,用基礎鋼筋做接地極,Ф12鋼筋的用幾根,那個規范有說明,謝謝!
郵箱:sdjy016@163.com
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
獨立基礎之間接地用40*4扁鋼連接,用一根就可以,GB50065-2011 交流電氣裝置的接地設計規范
首次提交 2021-03-25 13:20:46 最近修改2021-03-25 13:20:47 (修改過2次)
-
鋼筋用兩根。
扁鐵一根就行。
2021-03-25 13:21:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看