ba****@sina.com 2008-12-18 10:38:43 | 陜西省 其他專業(yè) | 949查看 3回答
柱子鋼筋用套筒連接在軟件內應設置幾米一個頭啊?r
按道理應該是一層一個頭吧?可是那應該在軟件內設置幾米搭接呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納柱子鋼筋用套筒連接,應該按施工方案里的規(guī)定設置,如施工方案里沒有規(guī)定,最好是一層一個接頭,在軟件內應按層高設置,3米層高就設定3米,3.6米就設定3.6米就行了。
2008-12-18 11:06:19
-
按層數吧,一層一個
2008-12-18 11:09:22
-
柱子接頭軟件默認每層一個,設置柱子的鋼筋定尺長度按層高設置。
2008-12-18 12:58:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看