嘻嘻 2021-03-18 15:58:42 | 廣東省 土建 | 1847查看 4回答
這種采光井是否算建筑面積
出屋面這些排煙井、通風井和采光井是否算建筑面積,請求解答,謝謝
2021-03-18 16:07:45 補充
圖中是否屬于計算規則中的情況
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
應計算1/2建筑面積
首次提交 2021-03-18 16:02:01 最近修改2021-03-18 16:02:02 (修改過1次)
-
這種采光井是 不算建筑面積的 。
2021-03-18 16:03:06
-
根據是否有頂蓋判斷計算不計算。如果有頂蓋就計算。根據凈高并入自然層,計算全面積或者一半
2021-03-18 16:13:24
-
GB/T50353-2013《建筑工程建筑面積計算》3.0.19明確“
建筑物的室內樓梯、電梯井、提物井、管道井、通風排氣豎井、煙道,應并入建筑物的自然層計算建筑面積。有頂蓋的采光井應按一層計算面積,且結構凈高在2.10m及以上的,應計算全面積;結構凈高在2.10m以下的,應計算1/2面積。
”,宣貫輔導教材中提到:井道(包括室內樓梯、電梯井、提物井、管道井、通風排氣豎井、煙道)按建筑物的自然層計算建筑面積,如自然層結構層高在2.2m以下,樓層本身計算1/2面積時,相應的井道也應計算1/2面積。有頂蓋的采光井包括建筑物中的采光井及地下室采光井,有頂蓋的采光井無論多深采光多少層均只計算一層建筑面積!無頂蓋的采光井不計算建筑面積!
2021-04-16 09:58:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看