小子 2021-03-17 08:58:32 | 遼寧省 土建 | 641查看 3回答
老師,那個后澆帶布置完是這樣子的正確嗎
我把現澆板,內墻,梁,基礎梁里的后澆帶信息都刪除了,只留了筏板和外墻的,然后繪制上去自己就成這樣了。
請問老師,是不是不涉及到有后澆帶的,把其參數圖或者屬性列表里的鋼筋刪除就可以了,比如內墻,梁啊,基礎梁啊,圖紙沒有后澆帶,我刪除是不是就可以了,但是軟件里還是會默認布置上,是這個意思嗎?
另外,老師,我還有一處不理解的,這個是池壁和底板的后澆帶配筋信息相同了,如果要是遇到不同的情況怎么處理啊,定義兩個后澆帶么??
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
要看你的設計是什么樣的 啊
2021-03-17 09:00:20
-
是的沒錯,如果鋼筋不一樣,是要定義兩個
首次提交 2021-03-17 09:00:25 最近修改2021-03-17 09:00:25 (修改過1次)
-
刪除了鋼筋,方法正確,但是實際在而混凝土后澆帶的。因為混凝土中,后澆帶是同時施工的,才起到后澆帶的作用。
2021-03-17 09:02:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看