暮暮 2021-03-15 13:00:08 | 山東省 土建 | 1409查看 2回答
要求:1:墻長大于5m時設置構造柱2:構造柱間距為4m,這兩個要求之間矛盾嗎
2021-03-15 13:00:36 補充
如果不矛盾,麻煩前輩給解釋一下原因。。。理解不太明白
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
不矛盾,比如墻長6m,中間肯定有一個構造柱,,假如墻長10m中間就不是有一個構造柱了,根據構造柱間距來了
2021-03-15 13:04:02
-
你好:墻長度定義5m,在砌體墻中間設置構造柱,構造柱與構造柱之間的間距不超過4m,不矛盾的。
2021-03-15 13:01:54
-
墻長大于8m或超過層高2 倍時,應設置間距小于4 m的構造柱。
-
墻長超5m,應與墻中設構造柱,構造柱間距不應大于4m;意思是在墻長的中間設置嗎
-
請問各位老師構造柱b邊長度沒有明確標注,要去哪找一下它的長度呢?
例如說明中要求:“砌體填充墻長度大于5m時設置如圖十六構造柱”但建筑平面圖中也無構造柱標注
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看