MONION 2021-03-12 10:17:07 | 云南省 土建預算結算鋼筋算量GGJ2013 | 495查看 2回答
梁的集中標注,如下設置是否正確
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
表示下部鋼筋為5根C20兩排布置,上排2根不伸入支座,下排3根要伸入支座。屬性框中不支持這種輸入方式,可在原位標注中按圖紙內容輸入下部鋼筋即可。
首次提交 2021-03-12 10:34:05 最近修改2021-03-12 10:34:06 (修改過1次)
-
在集中標注時不輸入下部通長鋼筋信息,在原位標注的下部鋼筋中輸入 5C20 2/3 (-2)
2021-03-12 10:35:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看