0794 2021-03-11 19:54:44 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 1654查看 3回答
我的答案 答題人必看《優秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
補充或更正我的問題
完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》
全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42672
你好:將KZ02a定義為KZ02a1,箍筋間距輸入@100.
2021-03-11 20:02:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看
上善若水 白銀專家
答題: 8503 被贊: 8683
整個高度箍筋間距都是100
2021-03-11 20:04:42
希望 黃金專家
答題: 79053 被贊: 10809
柱整個高度箍筋間距均為100
2021-03-11 20:39:15