升兩只 2021-03-08 10:37:59 | 四川省 土建 | 679查看 1回答
4.45-5.95箍筋范圍全高加密,在哪里設置呀
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這個不用擔心,因為柱上下兩端本來就要加密,如果頂梁高1米,凈高/3=5.15/3=1.7米>5.95-4.45=1.5,正常的柱頂加密區已經包含了這個設計要求。反過來加密區1.5來推算大最的梁高,5.95-3*1.5=1.45米,也就是說你的梁高不足1.45米,你都可以不糾結這個設置。
2021-03-08 10:56:23