J-ainin 2021-03-08 10:01:52 | 廣東省 安裝結算 | 2964查看 1回答
(廣東)送配電裝置系統調試、電力變壓器系統調試和組合型成套箱式變電站系統調試
廣東2018安裝定額:
1、送配電裝置系統調試、電力變壓器系統調試和組合型成套箱式變電站系統調試這個系統,如果線路的電桿上裝有800kVA以下的變壓器,桿上也有一個250kVA的低壓配電箱,線路從電桿下來后連接不遠處的箱變站,是否只需要電力變壓器系統調試和組合型成套箱式變電站系統調試這兩種就可以了?不需要額外套送配電系統調試?還是單獨套一個組合型成套箱式變電站系統調試就可以?
2、同樣這個工程,還需要套用電纜的泄露試驗和電纜交流耐壓試驗嗎?這兩種試驗什么時候需要套用?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、送配電裝置系統調試、電力變壓器系統調試和組合型成套箱式變電站系統調試這個系統,如果線路的電桿上裝有800kVA以下的變壓器,桿上也有一個250kVA的低壓配電箱,是只需要電力變壓器系統調試
2、低壓電纜不需要套用電纜的泄露試驗和電纜交流耐壓試驗,
這兩種試驗是高壓電纜的試驗需要套用。
2021-03-08 10:13:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看