子衿 2021-03-07 21:17:37 | 北京市 安裝 | 906查看 3回答
北京房修定額電氣管是非包括支架安裝,還需要計算支架嗎
各位老師請問一下,北京房修定額電氣鍍鋅鋼管是非包括支架安裝了,說明中沒有明確,但是定額材料里好像包括,是不是不用考慮支架了,以下為說明:
3.鋼管、鍍鋅鋼管、防爆鋼管、薄壁鋼管、可撓金屬套管、金屬軟管、PVC阻燃型硬質塑料管明、暗配,配金屬短管:測位、定位,鋸木槽、加木方、量管、調直、斷管、套絲、減彎、銼管口、打眼、下脹管、接管、配管、上鎖緊螺母、上護口、安裝固定、掃管、穿引線、卡固安裝、制承插口、堵口和接口處做防潮處理、水泥砂漿保護、壓地線、焊地線及焊點做防腐處理等。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
電線管用卡子固定的,不得另計支吊架。
設計要求電線管用支吊架固定的,支吊架的制作安裝,另行計算。即;一定要有設計要求,才能計算。
2021-03-08 07:55:56
-
不需要計算支架
2021-03-07 21:23:34
-
配管子目包括了鍍鋅管卡子,就是管夾,不是支架,支架另計。
2021-03-07 21:25:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看