劉井興 2021-03-07 08:57:59 | 河北省 安裝 | 938查看 4回答
電氣中的這個管是什么管?(現場圖)
用于穿疏散指示線的,是JDG管?還是鍍鋅鋼管?還是焊接鋼管?需不需要做防腐,現場看著外表有點明晃晃的,自帶防腐層嗎?
另外現場沒有穿帶絲,這個帶絲是要什么時候穿?二次結構完成后再穿嗎?還是下二次結構管的時候?還是應該一次結構預埋的時候就穿上?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這是鍍鋅鋼管,不需要做防腐,外表是鍍鋅層。
另外現場沒有穿帶絲,因為這個是局部預留的,所以沒有穿帶絲,等梁下面砌筑墻體時再布管穿帶線。
2021-03-07 09:04:00
-
這是鍍鋅鋼管。
2021-03-07 08:59:35
-
象JDG 鍍鋅啦,按圖上的算就行(問下工地材料員),就不用刷及防腐了,自帶防腐啦。
二結構完成,與一次一塊穿鐵絲的
首次提交 2021-03-07 09:01:47 最近修改2021-03-07 09:01:48 (修改過2次)
-
是緊定管。不是鍍鋅鋼管(管壁薄)。下面是二次結構墻,電線管還要繼續往下配,配萬再穿帶線。
首次提交 2021-03-07 10:44:17 最近修改2021-03-07 10:44:18 (修改過2次)