曉宇 2021-03-02 14:34:43 | 山東省 土建預算 | 500查看 2回答
圖中的這個樓板這樣配筋正確嗎?
紅框區域內樓板配筋,未注明的為c8-200,我的理解是①號區域內按照圖中標注的范圍配上四根負筋,②號板配上雙網雙向的c8-200和附加負筋。我這樣配筋正確嗎,還有沒有需要補充的?(除了板底附加的2c12)
2021-03-02 14:40:02 補充
還有一個問題,如果這樣配筋正確的話,那①號板的分布筋是拉通到②號板嗎,還是錨固在①②號板交界處的邊上?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1#區域還要配上底筋的,沒有低筋是不行的。
2021-03-02 14:39:02
-
不對,圖上標注的是板支座負筋,板底部受力筋沒有標注,受力筋應是C8@200。
2021-03-02 14:39:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看