這個年紀 2021-02-26 11:04:29 | 北京市 安裝 | 720查看 2回答
消防報警系統,下圖中總包需要計算什么內容
問題一:左邊模塊需要總包做,模塊給了還需要給接線盒嗎
問題二:兩個70度防火閥是暖通專業做的,消防電里面需要預留接線盒嗎
問題三:70度防火閥需要模塊控制為什么右邊的70度防火閥沒有畫控制的模塊
說明一下原因,
謝謝大神幫助解答
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一:左邊模塊需要總包做,需要配管配線,模塊給了需要給接線盒
二:兩個70度防火閥是暖通專業做的,消防電里面需要預留接線盒
三:70度防火閥需要模塊控制右邊的70度防火閥沒有畫控制的模塊,需要 與設計溝通確定
2021-02-26 11:07:50
-
消防電的回路里只有接模塊的才會接控制線,你畫的右邊的沒模塊卻接線應該不太對。
只要有接線處就需要接線盒,左邊記,右邊不記
需不需要模塊控制這個和防排煙要求有關系,需要問設計
2021-02-26 11:32:40