張工 2021-02-25 10:29:27 | 四川省 安裝 | 1333查看 2回答
老師們,我想問一下,雨水管和污水管什么情況下得計算套管和阻火圈那,預留孔洞?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
污水管一般不計算套管,設置阻火圈需要由設計決定,在穿墻、穿樓板情況下需要預留孔洞
2021-02-25 10:36:52
-
污水管出外墻及屋面需要套管(規范),其余部位預留孔洞,是否安裝阻火圈首先看設計,然后經甲方征求意見,內排雨水管同污水,外排雨水管多數不涉及
2021-02-25 11:06:55