meimeierba 2021-02-24 11:01:40 | 廣東省 安裝安裝算量GQI | 1700查看 1回答
火災自動報警立管問題
火災自動報警立管問題,請問報警線和電源線是可以共管的,對嗎,消防對講電話線則不可以共管,那么如圖,立管是否要布置2根,一根綜合管(含報警線和電源線),另一根消防對講電話線,這樣畫,是否正確?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
火災自動報警立管問題
答:1、電源線和信號線不能共管敷設的
2、立管都是單獨布置的
2021-02-24 11:04:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看