飄逸 2021-02-21 11:29:33 | 山東省 土建 | 683查看 2回答
施工
1、鋼結構的柱腳大樣中,抗剪鍵是什么?此處位置混凝土需要扣除嗎?長 寬的尺寸怎么確定?
2、二次灌漿料什么時間施工?隨著護柱一塊施工嗎?還是先施工灌漿料,等鋼結構完成后在施工護柱? 灌漿料的清單套什么? 混凝土及模板套什么?
3、混凝土護柱施工,清單套什么? 混凝土及模板套什么?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
抗剪件就是一小段100-150長的槽鋼,應該有相應尺寸,二次灌漿在鋼結構安裝完畢后進行,然后再進行護柱施工,模板混凝土可以套零星構件
首次提交 2021-02-21 12:33:18 最近修改2021-02-21 12:33:19 (修改過1次)
-
1、鋼結構的柱腳大樣中,抗剪鍵是什么?【提高柱抵抗水平作用力】此處位置混凝土需要扣除嗎?【不需要】長 寬的尺寸怎么確定?【以設計為準。】
2、二次灌漿料什么時間施工?【安裝完成后】隨著護柱一塊施工嗎?【不是】還是先施工灌漿料,等鋼結構完成后在施工護柱? 【是的】 灌漿料的清單套什么?【套二次灌漿子目。】 混凝土及模板套什么?【套相應模板。】
3、混凝土護柱施工,清單套什么?【可以套基礎砼子目。】 混凝土及模板套什么?【套相應子目。】
2021-02-23 23:43:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看