Estelle。 2021-02-20 20:42:18 | 廣東省 安裝市政 | 1113查看 5回答
想請問下,室外消防干管DN150,市政管只能提供DN100,需要怎么處理呀?
市政供水管只能提供DN100,但是消防干管DN150,市政改造不太可能,需要怎么處理這種
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
設計會想出辦法的。
2021-02-20 20:51:23
-
需要與設計 溝通是否也改為DN100的管,進水是100的后面用150的沒有用處,是浪費
2021-02-20 20:55:49
-
室外消防干管DN150,市政管只能提供DN100,不需要處理,接上即可。
2021-02-20 21:02:34
-
市政供水管只能提供DN100,但是消防干管DN150,市政改造不太可能,需要怎么處理這種
答:市政供水是常壓,但是消防干管是通過消防水泵加壓的,所以是150直徑的
2021-02-21 09:10:58
-
借用工業管道定額
2021-02-21 10:08:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看