ba****@sina.com 2008-12-07 12:13:33 | 陜西省 其他專業 | 985查看 13回答
墻柱上的電渣壓力焊幾米算一個頭?%
None
全部回答
(13)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納施工時一般是一層一個,不過在計算設置中你要根據層高來定義接頭數,也就是層高數值是多少,你定義的電渣壓力焊接頭數的長度值就是多少。
2008-12-07 19:37:54
-
軟件計算時一般按8米連接
2008-12-07 18:49:50
-
墻柱上的電渣壓力焊一般是按"層"計算. 一層一個鋼筋一個.
2008-12-08 01:07:13
-
考慮施工上方便,豎向構件一層一個接頭,按層計。
2008-12-07 12:58:57
-
每層一個接頭。
2008-12-07 13:04:46
-
一般是一層一個接頭
2008-12-07 13:05:38
-
每層一個接頭,軟件自動計算。
2008-12-07 13:53:23
-
施工過程中,墻柱等豎向鋼筋接頭,每根一層一個,
2008-12-07 14:24:59
-
每層一個
2008-12-07 14:43:28
-
墻柱上的電渣壓力焊的接頭設置是要看施工組織設計的,一般情況下是按層設置的,即一層一根為1個!
2008-12-07 17:47:33
-
接頭按層計的。
2008-12-07 18:12:56
-
墻柱的接頭,軟件是按每層一個計算的。
2008-12-07 13:57:26
-
一般施工按層考慮,一層一個接頭,軟件中要改墻柱的定尺了。因為軟件默認是8米定尺。
2008-12-08 11:49:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看