~ 2021-02-08 13:11:27 | 河北省 安裝 | 1045查看 1回答
AM1總配電箱子出來的都是預分支電纜,主干線走的橋架,但是圖紙上邊橋架與箱子沒有
連接,1.我想問預分支電纜的母線是不是只計算橋架里的,總配電箱里面的預留需要計算嗎?2.平面圖是不是出錯了,橋架應該與這個配電箱有一段垂直的橋架,對嗎?3.如果有垂直的橋架的話,母校起點計算到垂直橋架還是水平橋架?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、需要結算預留;2、不算出錯,有垂直橋架;3.分支電纜箱內預留同普通電纜;