超越 2021-02-05 18:10:25 | 北京市 土建 | 1411查看 2回答
計算柱子時提示:直筋長度的計算結果小于0,怎么回事啊?
請教大神:計算柱子時提示:直筋長度的計算結果小于0,怎么回事啊?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.將【設置插筋】改為【縱筋錨固】2.鋼筋業務屬性---【計算設置】---修改【抗震柱縱筋露出長度】為0。不會的話加1起8⑤傘散6起0
2021-02-05 18:14:22
-
您好,
場景一:柱為框架柱/暗柱;
方法一:雙擊錯誤提示選中柱圖元,修改屬性列表---鋼筋業務屬性---【插筋構造】,將【設置插筋】改為【縱筋錨固】;
方法二:雙擊錯誤提示選中柱圖元,修改屬性列表---鋼筋業務屬性---【計算設置】---修改【抗震柱縱筋露出長度】為0;
方法三:柱子位置有較高的梁/條形基礎等圖元或柱中間位置有梁/板,嘗試將梁/條形基礎/板等圖元刪除后可以匯總正常。可以先將梁/條形基礎/板等圖元【圖元存盤】出去后刪除,計算柱正確后【鎖定】,再將梁/條形基礎/板等圖元【圖元提取】進來。
點擊藍色字體獲取詳細答案
場景二:柱為構造柱;
方法一:在工程設置---鋼筋設置---計算設置---計算規則---砌體結構---構造柱---【是否屬于磚混結構】,【否】改為【是】---再匯總計算;
方法二:若方法一操作后還是不行,可以按照場景一框架柱/暗柱的方法操作。
備注:GTJ2021軟件26.0及以上版本,鼠標點到提示位置,會自動彈出解決方案,可以按照所彈出解決方案操作。
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2021-02-05 18:19:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看