TINA 2021-02-03 15:59:49 | 重慶市 安裝預算 | 1702查看 1回答
通風空調中,冷媒管和冷凝管什么時候需要計算支架嗎?沿天棚、沿墻敷設的也需要計算嗎
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
冷媒管和冷凝管,架空明敷設時候需要計算支架。沿天棚、沿墻敷設的也需要計算。
2021-02-03 16:04:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看