杜小姐 2021-02-02 15:07:28 | 四川省 安裝機電預算施工安裝算量GQI | 1843查看 1回答
請問管道定額中的管件如何調整?
已知:管道定額中,已包括管件含量的主材,只需要輸入管道長度管件數量自動計算,不必再次計算。
各位老師,但現在有個問題,就是管道才三米多,需要4個90°彎頭,但由于管道長度太短,定額自動計算的管件數量還不到1個,請問在這種情況下,我能不能把定額的管件主材刪了,自己計算那4個90°彎頭,然后在定額內補充主材?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
不能把定額的管件主材刪了,自己計算那4個90°彎頭,除非有說明允許調整時才能調整。
2021-02-02 15:10:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看