廣聯達建模端柱是否要用剪力墻滿畫?
剪力墻暗柱是要用剪力墻滿畫,那這種情況的端柱是否要用剪力墻滿畫?試了一下滿畫端柱的工程量都并入剪力墻了。好像不正確,應該怎么處理?用虛墻填充嗎
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
您好,分情況
剪力墻遇到暗柱/端柱。
若暗柱/端柱在剪力墻中間位置:剪力墻直接拉通繪制,不需要斷開繪制,否則墻不封閉影響土建工程量以及鋼筋工程量:剪力墻遇到暗柱垂直鋼筋的扣減。如果斷開,水平鋼筋遇到暗柱就會多計算錨固,但是相對而言,水平鋼筋的長度變小,搭接可能不會計算;
若暗柱/端柱在剪力墻端頭位置:建議剪力墻繪制時延伸至暗柱/端柱端頭位置,覆蓋暗柱滿畫。
備注:剪力墻覆蓋暗柱/端柱布置時,長度方向覆蓋暗柱/端柱布置即可,若端柱寬度比剪力墻厚度大,可以不用特別調整墻厚度。
若暗柱/端柱在剪力墻轉角位置:拐角兩端分別有墻,分別布置到中心線相交位置即可,對鋼筋和土建工程量都沒有影響。