-
hs****@163.com 2008-12-04 19:29:02 | 陜西省 其他專業 | 811查看 10回答
在鋼筋算量中,軟件默認為10米一個搭接,墻柱如何設
在鋼筋算量中,軟件默認為10米一個搭接,墻柱如何設置
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納軟件是按北京的規范標準來設置的,你可以根據當地的定額規定來設置,一般垂直方向的不用再設,只要層高小于定額規定的數值,都是以層高來設置搭接的;只要設置一下水平方向的搭接為規定值即可
2008-12-04 19:35:49
-
只要在鋼筋軟件中按地方規定更改計算設置中的鋼筋搭接長度就OK了。
2008-12-05 08:07:35
-
在鋼筋算量中,軟件默認為10米一個搭接,以根據當地的定額規定來設置,更改計算設置中的鋼筋搭接長度。
2008-12-05 09:21:17
-
搭接可以在“計算設置”中的“搭接設置”修改。
2008-12-05 09:23:36
-
在鋼筋算量中,軟件默認為10米一個搭接,墻柱是可以在工程設置里修改的,如下圖
2008-12-04 19:40:08
-
一般的九米的搭接!
2008-12-04 20:02:05
-
1.您應該按照當地定額的規定來計算搭接。 2.例如:河北定額中規定:小于等于鋼筋直徑25的8米給一個搭接,大于鋼筋直徑25的6米給一個搭接。 北京定額2001中規定: 1、鋼筋搭接計算,按圖紙注明或規范要求計算搭接。 2、現澆鋼筋混凝土滿堂基礎底板、柱、梁、墻、板、樁未注明搭接的按以下規定計算: (1)鋼筋直徑12以內的,按12米長計算一個搭接; (2)鋼筋直徑12以內外,按8米長計算一個搭接; (3)現澆鋼筋混凝土墻,按樓層高度計算搭接 3.軟件默認為:豎向鋼筋一層一個搭接,其它按鋼筋定尺9米一個搭接。 4.每根鋼筋出廠長度為9米。
2008-12-04 20:11:25
-
在鋼筋軟件中按地方規定更改計算設置中的鋼筋搭接長度。
2008-12-04 22:44:42
-
河北定額是這么規定的,小于等于鋼筋直徑25的8米給一個搭接,大于鋼筋直徑25的6米給一個搭接。所以通常情況下是按這個規定設置,墻柱也是如此。
2008-12-05 07:48:06
-
首先你要了解搭接的長度范圍<你可以看一下當地的定額規定> 有相關規定是:直徑小于等于25的,搭接是8M一個搭接,直徑大于25的,6M一個搭接. 這個搭接長度設置在計算設置里的搭接設置最后兩項中去修改.
2008-12-05 15:30:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看