小子 2021-01-28 23:13:43 | 遼寧省 土建 | 821查看 1回答
請問老師 ?
1、老師,能不能理解為滿堂腳手架的最低高度為3.6m,就是說滿堂腳手架最低搭設起是3.6m,不能低于3.6m,低于這個3.6m的不算是滿堂腳手架
2、老師,里腳手架是只用于砌筑用的么
3、老師,為什么砌塊內墻,磚內墻也會用外腳手架呢(我起初理解為外腳手架就是用于處理外墻結構或者裝飾的;里腳手架就是用于內墻結構或者裝飾的)。理解好像有誤。老師,外腳手架和里腳手架有何區別呢?
4、老師,這條定額怎么理解:“滿堂基礎、條形基礎底寬超過3m或獨立基礎高度(墊層上皮至基礎頂面)超過1.2m,按滿堂腳手架基本層定額乘以系數0.3計算;高度超過3.6m,每增加1m按滿堂腳手架增加層定額乘以系數0.3計算。” 一個是滿堂基礎的情況,一個是條形基礎底寬超過3m的情況,另一個是獨立基礎超過1.2m的情況。 老師后半句話高度超過3.6m指的是不是滿唐基礎的高度超過3.6m啊。是不是指滿堂基礎超過3.6嗎時,先套一個滿堂腳手架基本層子目*0.3 然后再套一個增加層子目*0.3。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、老師,能不能理解為滿堂腳手架的最低高度為3.6m,就是說滿堂腳手架最低搭設起是3.6m,不能低于3.6m,低于這個3.6m的不算是滿堂腳手架【是這樣的】
2、老師,里腳手架是只用于砌筑用的么【這個要看具體的定額說明,比如抹灰也是屬于內腳手架的啊】
3、老師,為什么砌塊內墻,磚內墻也會用外腳手架呢(我起初理解為外腳手架就是用于處理外墻結構或者裝飾的;里腳手架就是用于內墻結構或者裝飾的)。理解好像有誤。老師,外腳手架和里腳手架有何區別呢?【看看定額的計算規則理解】
2021-01-29 09:04:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看