草莓殿下 2021-01-26 10:18:45 | 廣東省 安裝結算審核 | 589查看 4回答
結算審核,給排水疑惑提問
TL管需要設置阻火圈嗎?
WL管跟TL管穿墻設置剛性防水套管是否合理(設計說明寫的是穿墻套管)
2021-01-26 10:21:24 補充
2021-01-26 10:22:23 補充
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
TL管需要設置阻火圈
WL管跟TL管穿墻不需要設置剛性防水套管和穿墻套管
2021-01-26 10:22:40
-
以設計說明為準
2021-01-26 10:19:58
-
TL管,如果是塑料管需要設置阻火圈,金屬管不需要。
WL管跟TL管穿墻設置剛性防水套管 ,不否合理(設計說明寫的是穿墻套管)
2021-01-26 10:21:16
-
所有的計算都 以設計要求為準,設計沒有說明的咨詢設計或甲方現場代表確認形成資料后去計算
2021-01-26 10:22:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看