~ 2021-01-25 07:21:08 | 河北省 安裝 | 962查看 5回答
這段電纜在配電間埋地敷設,我應該套什么定額?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個是進戶電纜穿管地埋敷設,套相應穿管電纜子目,但是是否需要電纜,要看設計或者甲方要求,一般建筑只是預留管,如果要計算,就需要整個長度,而不是幾米,因為電纜不能是一節一節的。如果確定不了長度也可以與甲方協商暫定100米計價。
首次提交 2021-01-25 07:31:52 最近修改2021-01-25 07:31:52 (修改過3次)
-
電纜敷設 子目
2021-01-25 08:03:22
-
套50的的預埋 管的定額
套電纜溝挖填的定額
套電纜敷設的定額
2021-01-25 08:12:47
-
是埋地RC50的管,穿電纜
2021-01-25 08:15:43
-
這段電纜在配電間埋地敷設,我應該套什么定額?
答:電力電纜敷設的定額子目
2021-01-25 09:25:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看