消防工程問題
各位老師,我有幾個問題不明白。1、這張圖片里面風機手動控制線是在橋架內引出五根線,型號為8*1.5,分別是SK1.2.3.4.8,那這五根線在橋架內工程量是按照五根算(橋架長度*5)還是按照一根算(橋架長度)。2、消防電話線是2*1.5的,那這個1-XH1~10是10根(2*1.5)電話線的意思嗎,為什么在BJX箱內標記的是1根2*1.5的線啊。3、消防電話線在BJX 箱出來之后是1根2*1.5的線還是10根2*1.5的線。請各位老師解答,感謝!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、型號為8*1.5應該是控制 電纜,應該是按照一根算(橋架長度)。
2、消防電話線是2*1.5的,那這個1-XH1~10是10根(2*1.5)電話線的意思,
3、消防電話線在BJX 箱出來之后是10根2*1.5的線。