chencha$ 2021-01-22 13:28:41 | 河北省 安裝 | 804查看 1回答
防火門監控主機和電源監控主機按照火災報警控制器子目套定額,該怎么選點數??
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
防火門監控(又監又控)--聯動型主機--看防火門監控模塊數量
消防電源監控(只監不控)--報警主機--看后端電源監控模塊數量
2021-01-22 14:28:12