王先生 2021-01-21 19:19:57 | 江蘇省 安裝 | 2886查看 2回答
關于C-PVC電纜排管套用定額的討論。?
項目在江蘇省南通市,電纜排管為廠區內電力外網,材料使用的是C-PVC-100電力管,排管根數不一,有3根,10根,18根不等,首先我做了材質的分析C-PVC管屬于硬質塑料管,江蘇2014安裝定額第四冊中的電纜不適用于本項目并且也沒有PVC管,配管子目中有半硬質塑料管埋地敷設,首先材質不同,施工所使用的人工也不一樣,所以不適合。南通安裝補充定額第四冊配管子目中有塑料電線管埋地敷設,這個我研究了半天,塑料管是個廣義詞,包含的東西太多了,而且根據他的這個價格才5.2元/米,100米的人工定額含量為4.6和實際施工所產生的太大了,后來我又看了2014江蘇市政定額中路燈工程子目內配管子目,內有硬質塑料管埋地敷設,個人覺得這一點最為適用,因為主材是甲供,所以不考慮主材的更換,主要是考慮人工+輔材+機械。
以上為個人分析,請各位大神各抒己見,說出你們的建議和理由,本人虛心討教。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你的理解很正確,這個是需要借用市政定額的
2021-01-22 03:50:41
-
有電纜排管,采用電纜排管的子目;沒有此子目的才能套市政定額的子目。
2021-01-22 06:19:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看