xymj1988 2021-01-21 17:42:20 | 江蘇省 安裝預算 | 13371查看 4回答
抗震支架計算規則
這是設計說明中抗震支架的要求,我安裝支架的長度在600mm,是否就要按間距要求計算抗震支架?圖紙上有一截管道長度才三四米的樣子,這樣的管道是否也要加抗震支架?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
要按間距要求計算抗震支架個數和重量。
管道長度才三四米的樣子,如果符合抗震支架要求就計算,否則不考慮。
2021-01-21 17:45:41
-
按間距要求計算抗震支架個數和重量。圖紙說明寫的很清楚了。
2021-01-21 17:47:24
-
小于12 米的管道不計算。
其余按設計要求的間距,計算抗震支架和普通支架。
2021-01-22 06:23:50
-
這段管太短了,不用設了抗震支架。
2024-07-22 23:01:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看