吳鴻利 2021-01-21 11:07:09 | 廣東省 安裝預算結算安裝算量GQI | 1447查看 1回答
請問送配電箱系統調試中,數量怎么定
計價規范中脫扣器的電流在圖紙怎么看,是不是顯示“A”這個子母前面的數字
數量是以低壓配電柜內的回路出線有超過100A的就一個嗎,低壓柜出來到三級電箱也超過了100A還需要在計算一次送配電箱系統嗎
感謝認真回答
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
送配電箱系統調試有兩種計算方法,第一種是一個單位工程計算一個總的供電調試,第二種是計算低壓柜和配電箱里電流大于等于100A的斷路器個數作為系統調試工程量
2021-01-21 15:17:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看