張全蛋 2021-01-20 20:12:54 | 山東省 土建 | 3766查看 4回答
山東16定額鋼結構廠房竣工清理怎么計算
請教下各位老師,鋼結構廠房地下都是獨立基礎,地上部分外墻砌到1.2m,然后就是鋼結構了,屋面板高度9m,內墻的高度是砌到屋面板下9m高,這種情況按結構外圍內包體積算嗎?感覺鋼結構部分沒什么清理的,這樣算工程量太大了,造價太大。有什么指導性文件嗎,我是青島地區的。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在措施費用中,看當地費用定額
2021-01-20 20:20:54
-
工完場清,難道還要另外計算費用嗎
2021-01-20 20:47:27
-
青島沒規定,可以按系數考慮
2021-10-07 14:24:49
-
竣工清理,按設計圖示尺寸,以建筑物(構筑物)結構外圍內包的空間體積計算。(1)鋼結構建筑物(含建筑物的鋼結構部分),其竣工清理子目乘以系數0.3。建筑物(鋼結構除外)層高>3.60m時,其超過部分竣工清理子目乘以系數0.5。
2023-08-05 06:58:31